Fatkulin_AB
  28.10.2011, 14:50
  
 
  Добрый всем день.
Подскажите пожалуста, как отключить функцию "переход на летнее время". Желательно поподробней (не спец в настройках программы).
Спасибо.
 
 
 
 
  а при чём тут DI, это ж в Windows настраивается
 
 
 
  Fatkulin_AB
  30.10.2011, 15:20
  
 
  Т.е. если я правильно понял, если отключить данную функцию (переход на летнее время) на ПЭВМ, то и время в DI не будет ежегодно перескакивать на +/- 1 час?
 
 
 
 
  в 7 замучился искать где это зимнее время блин отключается )))
по теме - DI берёт системное время компьютера, можете поэксперементировать на досуге )
 
 
 
  Fatkulin_AB
  31.10.2011, 5:21
  
 
  Спасибо
 
 
 
 
  Переход на зимнее время осуществляет непосредственно контроллер, который был сконфигурирован как Primary server, при программировании. Если у вас есть Desigo XWORKS или панель PXM20(с возможностью логина под юзером с максимальным доступом (группа Internal)  - то можно изменить время, часовой пояс а также время и смещение перехода на зимнее время. 
Если время синхронизируется по системному то надо отредактировать только часовой пояс.
 
 
 
  Fatkulin_AB
  10.11.2011, 15:51
  
 
  Фактическая ситуация по переходу на зимнее время (с 29.10.2011 на 30.10.2011):
На Windows время получилось корректное (переход на зимнее время не осуществился), а в DI перешло на зимнее. Только после перезагрузки DI время в DI скорректировалось под корректное. Но это не есть "гуд", в дальнейшем, не хотелось-бы 2 раза в год данным способом (перезагрузка DI) корректировать время в DI. Может подскажите как убрать эту функцию из DI? Спасибо.
P.S. Для "IPlohoy": в DI нашел только функцию "планирование времени", там, как я понял указывается временной интервал работы оборудования. Если не трудно, можно поподробней про часовой пояс, где это? Спасибо.
 
 
 
  IPlohoy
  21.11.2011, 11:03
  
 
  В DI есть несколько способов синхронизации времени - когда DI синхронизируется по времени главного контроллера(время сайта) или когда сайт синхронизируется по времени рабочей станции (время Windows) (способ выбирается через утилиту System Configurator).
В вашем случае DI взяло время с контроллера, поэтому вам надо изменить настройки времени контроллера через XWORKS или панель PXM20.
 
 
 
  Fatkulin_AB
  21.11.2011, 11:35
  
 
  К сожалению, ни XWORKS ни PXM20 у меня нет. Только ПО DI.
Будем регулировать переход на летнее/зимнее время 2 раза в год.  
 
 Спасибо.
 
 
 
 
  Есть же эмулятор PXM20.
Сам правда я им не пользовался. Ну пробуйте.
Перед запуском надо выйти из DI, чтобы освободить интерфейс.
 
 
 
  Fatkulin_AB
  22.11.2011, 6:16
  
 
  Да, оборудование в продаже есть, и XWORKS и PXM20. В наличие у меня его нет и закупка такого оборудования займет длительное время.
Может подскажете, примерную стоимость работ по приглашению специалиста, который сможет переконфигурировать систему (убрать функцию перехода на летнее/зимнее время)?
 
 
 
 
  Можно без РХМ из Desigo Insight  изменить настройки синхронизации, если права соответствующие есть.
Привожу выдержку из мануала на английском языке.
 
 
 
 
  Цитата(Fatkulin_AB @ 22.11.2011, 7:16) 

Да, оборудование в продаже есть, и XWORKS и PXM20. В наличие у меня его нет и закупка такого оборудования займет длительное время.
 
 я же вложил эмулятор PXM20. Его надо просто запустить на той же машине, где ваш инсайт крутится.
 
 
 
 
 
  Цитата(Rapid @ 22.11.2011, 17:42) 


 я же вложил эмулятор PXM20. Его надо просто запустить на той же машине, где ваш инсайт крутится.
Подскажите пожалуйста.
Как его подключать этот ЭМУЛЯТОР и хоть какаето инструкция ?????
интересует эмулятор по лон шине
у меня контроллеры РХС 36 и 52
зараннее огромное спасибо !!!!
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.